Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Лабораторный БП 1-40V x 4A
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014 11:25 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 26 авг 2014 21:01
Сообщений: 99
Откуда: Вологда
Очков репутации: 16

Добавить очки репутацииУменьшить очки репутации
Основой конструкции послужил старый неисправный компьютерный БП, вытащенный из кучи хлама.

Изображение
Изображение

Выбор пал на него по причине довольно высокой заявленной мощности и размера трансформатора. Трансформатор не перематывался, просто был отпаян жгут средней точки обмоток, и двух диодный ДППВ был заменён на мостовой из четырёх КД213 ( у них большая площадь теплоотвода).
Мощные полумостовые комп. БП имеют большой запас по ШИМ. Это подтвердило первое включение : 46 V при токе около 6А. Вполне достаточно.

Простое до примитивности шасси.


Изображение

Передняя панель из жестянки от системника.


Изображение

Защита по току непрерывного действия. Можно использовать БП в качестве зарядного устройства. Ток регулируется 0 – 4А (можно больше).

Монтаж.


Изображение
Изображение

Кожух из берёзовой фанеры. Измерителная головка двойного двойного назначения: вольтметр/амперметр ( переключатель под ней), шкала с ошибкой. Сзади маленький кулер. Запитан от 5V.

Изображение

" В рамках программы по утилизации"

_________________
https://vk.com/id189352432
http://kulikov-alexsandr.narod.ru/


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Лабораторный БП 1-40V x 4A
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014 11:52 
Не в сети
Аватара пользователя

Возраст: 36
Зарегистрирован: 14 янв 2014 19:58
Сообщений: 6535
Откуда: Липецк
Очков репутации: 171

Добавить очки репутацииУменьшить очки репутации
alex1963
Супер, но я бы не ставил бы такие разъёмы это раз, и поставил бы ещё одну головку, чтобы ток и напряжение можно было сразу смотреть.
А так молодец, держите плюс в репу! :da:

_________________
Куплю Усилители Бриг 001, Барк 001, Корвет 50У-068, 100У-068, Одиссей 010, Электроника 017, Эстония 010


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Лабораторный БП 1-40V x 4A
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014 11:54 
Не в сети
Аватара пользователя

Возраст: 36
Зарегистрирован: 14 янв 2014 19:58
Сообщений: 6535
Откуда: Липецк
Очков репутации: 171

Добавить очки репутацииУменьшить очки репутации
alex1963
Ну и ещё сетевой разъём я бы сзади поставил :eksrf:

_________________
Куплю Усилители Бриг 001, Барк 001, Корвет 50У-068, 100У-068, Одиссей 010, Электроника 017, Эстония 010


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Лабораторный БП 1-40V x 4A
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014 13:10 
Не в сети

Зарегистрирован: 22 янв 2014 17:21
Сообщений: 419
Откуда: Москва
Очков репутации: 17

Добавить очки репутацииУменьшить очки репутации
[quote=сетевой разъём я бы сзади поставил :eksrf:[/quote]
+100!


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Лабораторный БП 1-40V x 4A
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014 13:12 
Не в сети
Аватара пользователя

Возраст: 36
Зарегистрирован: 14 янв 2014 19:58
Сообщений: 6535
Откуда: Липецк
Очков репутации: 171

Добавить очки репутацииУменьшить очки репутации
GAG писал(а):
+100!

Тока щас дошло, там же, наверное, задней стенки то нету :ku:

_________________
Куплю Усилители Бриг 001, Барк 001, Корвет 50У-068, 100У-068, Одиссей 010, Электроника 017, Эстония 010


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Лабораторный БП 1-40V x 4A
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014 13:25 
Не в сети

Зарегистрирован: 22 янв 2014 17:21
Сообщений: 419
Откуда: Москва
Очков репутации: 17

Добавить очки репутацииУменьшить очки репутации
Она есть. Ветродуй же не в воздухе висит?


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Лабораторный БП 1-40V x 4A
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014 13:27 
Не в сети

Зарегистрирован: 22 янв 2014 17:21
Сообщений: 419
Откуда: Москва
Очков репутации: 17

Добавить очки репутацииУменьшить очки репутации
Методика переделки эта?
http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=15129


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Лабораторный БП 1-40V x 4A
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014 15:46 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 26 авг 2014 21:01
Сообщений: 99
Откуда: Вологда
Очков репутации: 16

Добавить очки репутацииУменьшить очки репутации
slurslur писал(а):
alex1963
Супер, но я бы не ставил бы такие разъёмы это раз, и поставил бы ещё одну головку, чтобы ток и напряжение можно было сразу смотреть.
А так молодец, держите плюс в репу! :da:

Спасибо.
Разъёмы удобные и надёжные. Коммутация одной рукой не заморачиваясь на полярность. У меня их много ( ещё с прошлого века), в СССР других не было. Кроме того, это мой "внутренний стандарт" ( такими же вилками оконцованы все мои низковольтные паяльники и другой электроинструмент).
Вторая головка - это хорошо бы. Но тогда размеры БП увеличатся в полтора раза. :(
slurslur писал(а):
alex1963
Ну и ещё сетевой разъём я бы сзади поставил :eksrf:

Это не очень удобно, если девайс стоит на узкой полке в тесном ряду ( или в нише под столешницей, или встойке у стены). Это как раз мой случай. К стати, производители сетевого оборудования (Cisco) поступают так же ( за что им большое спасибо).
GAG писал(а):
Методика переделки эта?
http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=15129


В принципе, да. Только в моём случае это всё-таки БП а не зарядное устройство. Здесь можно регулировать напряжение. Т.е. можно заряжать любые типы аккумуляторов.
Возмём, к примеру, дохлый литий-ионный от сотового, который в штатном режиме уже не заряжается. Выставляем напряжение 3.9 V, ток порядка 0.3А, и можно не беспокоится, что аккум распухнет или взорвётся.

_________________
https://vk.com/id189352432
http://kulikov-alexsandr.narod.ru/


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Лабораторный БП 1-40V x 4A
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014 16:11 
Не в сети
Аватара пользователя

Возраст: 53
Зарегистрирован: 14 янв 2014 00:46
Сообщений: 5838
Откуда: Торжок69RUS
Очков репутации: 187

Добавить очки репутацииУменьшить очки репутации
alex1963
А поточнее методику переделок? Со схемами желательно.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Лабораторный БП 1-40V x 4A
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014 21:56 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 26 авг 2014 21:01
Сообщений: 99
Откуда: Вологда
Очков репутации: 16

Добавить очки репутацииУменьшить очки репутации
ewgen227 писал(а):
alex1963
А поточнее методику переделок? Со схемами желательно.


Да, в сети полно. Наберите в поисковике : " из компьютерного блока питания".
Ну вот , например:

Изображение

_________________
https://vk.com/id189352432
http://kulikov-alexsandr.narod.ru/


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Лабораторный БП 1-40V x 4A
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014 21:58 
Не в сети
Аватара пользователя

Возраст: 53
Зарегистрирован: 14 янв 2014 00:46
Сообщений: 5838
Откуда: Торжок69RUS
Очков репутации: 187

Добавить очки репутацииУменьшить очки репутации
alex1963
Их полно, так же как и вариантов исполнения. Вот и не определился какой применить. Блоков отданных полгаража лежит. Но - спасибо за информацию. Пригодится.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Лабораторный БП 1-40V x 4A
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014 22:03 
Не в сети
Аватара пользователя

Возраст: 53
Зарегистрирован: 14 янв 2014 00:46
Сообщений: 5838
Откуда: Торжок69RUS
Очков репутации: 187

Добавить очки репутацииУменьшить очки репутации
У вас переделан АТ блок, у меня собран на базе АТХ. Там помимо стандартных 3,3_5_12_-12 сделано 1-27. Две обмотки 5в выделены и включены в +12 по пинципу умножителя. Получилось 29в, 3а. Дальше защита отсекает. Но и блок дохленький, 200вт.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Лабораторный БП 1-40V x 4A
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014 22:12 
Не в сети

Зарегистрирован: 22 янв 2014 17:21
Сообщений: 419
Откуда: Москва
Очков репутации: 17

Добавить очки репутацииУменьшить очки репутации
http://electro-tehnyk.narod.ru/docs/ATX.htm
http://alternative-spb.3dn.ru/forum/74-247-1
http://www.rom.by/forum/Raznye_samodelk ... _BP?page=1

и на радиокоте есть отличный топик с несколькими вариантами.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Лабораторный БП 1-40V x 4A
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014 22:16 
Не в сети

Возраст: 58
Зарегистрирован: 21 янв 2014 18:51
Сообщений: 10765
Откуда: Краснодарский кр.Новокубанск
Очков репутации: 154

Добавить очки репутацииУменьшить очки репутации
alex1963 писал(а):
Это не очень удобно, если девайс стоит на узкой полке в тесном ряду ( или в нише под столешницей, или встойке у стены)

Полностью согласен ! Не знаю как у Вас , но когда подобный питатель изготовил себе , то он меня раздражал помехами . Свистел на многие устройства . Пришлось отдать товарищу заряжать аккумуляторы .


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Лабораторный БП 1-40V x 4A
СообщениеДобавлено: 07 дек 2014 23:53 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 26 авг 2014 21:01
Сообщений: 99
Откуда: Вологда
Очков репутации: 16

Добавить очки репутацииУменьшить очки репутации
Дмитрий65 писал(а):
..... он меня раздражал помехами . Свистел на многие устройства .


Мною были собраны ламповые усилители с импульсными БП (четыре штуки). Два из них были проданы, два - в эксплуатации. Никаких артефактов не наблюдается. Напротив, применение импульсных БП благотворно ( в сравнении с традиционными).

_________________
https://vk.com/id189352432
http://kulikov-alexsandr.narod.ru/


Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 15 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа



Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения

Найти:
Перейти:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Вы можете создать форум бесплатно PHPBB3 на Getbb.Ru, Также возможно сделать готовый форум PHPBB2 на Mybb2.ru
Русская поддержка phpBB